Hallo an alle Spezialisten,

seit einem Jahr werden wir hier in der Wohnung von einem Summton gestört.

- tritt manchmal mehrmals pro Stunde auf, manchmal ewig nicht
- eher leise
- immer die absolut gleiche Frequenz (Tonhöhe). Man kann den Ton mitsummen.
- manchmal "wabbert" er auch, so ähnlich wie eine Waschmaschine
- wenn wir alle Sicherungen rausmachen, erklingt er trotzdem
- an manchen Stellen in der Wohnung lauter, an manchen nicht
- im Rest des Gebäudes ist er nicht zu hören, andere Parteien hören angeblich nichts
- Ich habe den Eindruck, dass es morgens und abens häufiger auftritt

Mein Vermieter sagt, wir sollen uns nicht so haben. Die Heizung wurde auch schon gedrosselt, dadurch wurde der Ton merklich leiser. Allerdings läuft die Heizung momentan ja kaum bei diesen Temperaturen … 

Hat jemand Tipps für uns, woran das liegen könnte? Bzw wie wir die Störung beseitigen könnten?

Grüße an alle

Tobias

Verfasser:
Derek66
Zeit: 14.06.2018 10:52:29
0
2654752
Hallo
Meine Glaskugel sieht da die Zirkulationspumpe

Verfasser:
schorni1
Zeit: 14.06.2018 10:56:52
0
2654757
fürs Warmwasser?

Verfasser:
Socko
Zeit: 14.06.2018 10:57:08
0
2654758
Meine Glaskugel hat Einschlüsse. Ich sehe Schwingungen durch die Abgassäule im Kamin (Resonanz).

Verfasser:
berkamti
Zeit: 14.06.2018 12:28:14
1
2654784
ich sehe da ein falschrum durchströmtes Ventil ... Moment, hab gerade die Tasse leer getrunken. Im Satz lese ich, dass es am Druckminderer liegt.

Verfasser:
Tobias Ziegler
Zeit: 14.06.2018 13:37:47
0
2654801
:-)

okay, das sind jetzt viele Ideen. Jetzt ist die Frage: wie kann ich das eingrenzen bzw. mir sicher sein, was es ist und vor allem (!) reparieren lassen?

Ist immer sehr schwierig, jemanden einzuladen. Denn manchmal ist der Ton einfach weg. Ich hab keinen Bock, dass mich die Handwerker für blöd verkaufen (so wie mein Vermieter).

Ich bin absoluter Technik-Unwissender … 

ich danke euch schon mal tausendfach!

Tobias

Verfasser:
Tobias Ziegler
Zeit: 14.06.2018 13:38:22
0
2654802
noch ein Nachtrag:

ich wohne hier seit 5 Jahren, die ersten 4 Jahre war nichts zu hören.

T.

Verfasser:
berkamti
Zeit: 14.06.2018 14:35:44
0
2654813
Ton mal aufnehmen mit dem Smart/iPhone, Zeiten notieren. Falls Zugang zu den entsprechenden Anlagen/Installationen vorhanden ist und du dich traust, kannst du ja mal vorsichtig manipulieren. Aber immer den Ausgangszustand merken, am besten per Foto. Ist natürlich dein Risiko, wenn es dadurch zu negativen Effekten bei anderen Mietern kommt.

Verfasser:
Thorfinn Hansen
Zeit: 15.06.2018 13:11:52
2
2655023
Zitat von schorni1 Beitrag anzeigen
fürs Warmwasser?


Wenn im Juni auftritt, kann es die Warmwassercirkulation sein.
Am Zirkulationsrohr lauschen. Körperschallbrücken entfernen.
oder
der Abluftventilator der Toilette / Termomix, oder sonstiges Gerät vom Nachbarn. Wand und Deckenkonstruktion können hochfrequente Anteile gut ausfiltern, bei dir kommt dan nur ein niederfrequentes Brummen an.
oder
oder
oder
es kommt von aussen..

Verfasser:
Tobias Ziegler
Zeit: 17.06.2018 12:15:27
0
2655285
Hallo

Von außen kommt das Geräusch definitiv nicht. Auch eine Lüftung kann ich ausschließen.

- was würde mir eine genaue Notierung der Zeiten bringen?
- wo finde ich denn das "Zirkulationsrohr", an dem ich lauschen soll?
- könnte ich im Haus (6 Parteien) z.B. im Keller irgendeine Einstellung an den Leitungen ausprobieren, die das Ganze abstellt/ noch leiser macht? Anscheinend ist es ja wirklich die Wasserzirkulation?!
- würde es etwas bringen, einzelne Wohnungen nach Absprache vom Strom zu trennen, um zu schauen, wo der Ton herkommt?

mein Vermieter meinte, ich solle mal den Hausmeister einschalten. Gute Idee?

Danke für eure Tipps!

Verfasser:
Didimar
Zeit: 17.06.2018 12:47:04
0
2655292
Ist denn was neu installiert vor einem Jahr oder an der Technik irgendwas verändert worden?E.

Verfasser:
Tobias Ziegler
Zeit: 17.06.2018 14:06:27
0
2655311
nicht, dass mir irgendwas bekannt wäre.

Laut Heizungstechniker (der schon mal da war und nicht wirklich helfen konnte) hat sich nichts geändert.

Die Wohnung unter mir war längere Zeit leer. Dann fing das Geräusch an (als sie noch leer stand) und dann ist jemand eingezogen.

Sonst keine Veränderungen.

Verfasser:
woodi
Zeit: 17.06.2018 15:37:06
0
2655344
Ich hatte zwei Dinge mit Schaltuhren:

1) In einer alten Heizungs-Zentra-Steuerung mit analoger Synchronuhr, die an der Wand befestigt war, erzeugte der Synchronmotor Leiergeräusche.
Wurde über die Kellerwand ins EG übertragen und dort bemängelt.
Etwas WD40 und der Spuk war vorbei.

2) Eine billige analoge Schaltuhr mit 15 Minuten-Reitern erzeugte ein ähliches Geräusch. War im Hausflur in einem Installationsraum eingesteckt. Über die Wand wurde es in der angrenzenden Wohnung gehört. Uhr ausgetauscht (digital).

Thema leerstehende Wohnung:
Wurde eine Zwangsbelüftung eingebaut?

Es können auch Trafos (Hallogenbeleuchtung) Töne erzeugen. Z. B. bei Deckenmontage.

Verfasser:
Tobias Ziegler
Zeit: 25.09.2018 10:57:25
0
2685209
Sorry, hab mich lange nicht gemeldet. War am Forschen und dann laaaaange im Urlaub.

Erst mal tausend Dank für das reichliche Feedback hier.

- Würde es euch was bringen, wenn ich das Geräusch aufnehme und hier mal verlinke?
- der Ton tritt meiner Meinung nach verstärkt früh morgens (so ab halb 7 Uhr), mittags und abends zwischen 5 und 8 Uhr auf
- auch witzig ist, dass der Ton lauter bzw leiser ist, je nachdem, wo man sich in der Wohnung befindet
- auch wenn man am Boden liegt (z.B. beim Sport), scheint er lauter zu sein


Grüße

Verfasser:
PeSo
Zeit: 25.09.2018 23:40:02
0
2685505
Hallo,

kenne mich mit Heizungen nicht so aus, aber ....
bei mir haben einige Heizkörperthermostate gesummt, gepfiffen und einer sogar trompetet. Auch nicht gleich am Anfang (ich glaub erst in der zweiten Heizperiode), und auch nur manchmal. Wurden alle auf Garantie erneuert - der Monteur meinte: schlechte Serie.

Wie wird geheizt und könnte es evtl. Luft in den Heizkörpern sein.
Evtl. mal die HKs entlüften.


Gruss PeSo

Verfasser:
delta97
Zeit: 26.09.2018 08:06:37
0
2685535
Aktuelle Forenbeiträge
cacer schrieb: 0,7bar verlust in 2 tagen müsste doch eigentlich ne pfütze hinterlassen. bei meiner druckprobe von 870m pe32x3 rohr habe ich um 2bar druck abzulassen 600ml(599g) gemessen. hast du noch ein mag mit...
gutheiz schrieb: Hallo. Lese mal in deiner Installationsanleitung unter MENÜ /HEIZEN/HEIZGRUNDEINSTELLUNGEN den Text zu : Hysterese Sommerbetrieb. Dann schau dir deine eingestellten Werte an. Wenn die Anlage im Sommerbetrieb...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Die ganze Heizung aus einer Hand
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik